Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Зональное регулирование температуры
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
AlexKKK
Подкинули объект - каркасный котедж.
В нем уже смонтирована система воздушного отопления. Потолок - гипсокартон(прикручен но не зашпаклеван, так что, если что, доступ к воздуховодам есть). Заказчик хочет себе зональную регулировку температуры летом, при минимальных затратах. Фенкойлов нет, только система воздуховодов. То есть, что-то громоздкое уже врядли всунешь под потолок. Подскажите как/чем можно регулировать температуру. Подтолкните, пожалуйста в нужном направлении.

jota
Способов несколько.
Самый распространённый - двухпоточный: подаётся тёплый и холодный воздух через смесительный клапан с приводом. Привод с микропроцессором смешивает потоки до требуемой температуры по датчику температуры помещения и заданному значению.
Затем - однопоточный (VAV) клапан тоже с приводом может быть с управлением аналоговым сигналом 0-10В. Управление может быть от датчика температуры с таким же аналоговым выходом или просто потенциометром больше-меньше с блоком питания 0-10В.
Минус однопоточного способа в том, что с регулировкой температуры меняется и количество свежего воздуха.

http://www.halton.ru/halton/ru/cms.nsf/www...оздушныхпотоков
Клапана можете посмотреть (см PTS)
http://www.halton.ru/halton/ru/cms.nsf/fil..._dampers_ru.pdf
michail_matukin
Не понятно, система вентиляции с кондиционированием или нет? Т.е. наружный воздух подаётся с температурой улицы или охлаждается? На мой взгляд, надо посмотреть по расходам воздуха и пока не зашит потолок врезать канальный кондиционер (сплит или vrv) на группу помещений (если заказчик просит зональное регулирование), при условии, что канальник справится с расходом и подойдёт по габаритам. И использовать его как доводчик до нужной температуры как по холоду, так и по теплу (где то до 0 за окном).
AlexKKK
Цитата(michail_matukin @ 29.5.2010, 11:45) *
Не понятно, система вентиляции с кондиционированием или нет? Т.е. наружный воздух подаётся с температурой улицы или охлаждается?

На сколько я понял наружный воздух в помещение вообще не подается, или я может чего не так понял по чертежам. (файл разводки воздуховодов во вложении).
Над выходом из печи есть секция охлаждения.
jota
По проекту система воздушного отопления, охлаждения отделена от вентиляции, т.е. работает на полной рециркуляции.
В проекте есть только балансировочные клапаны на 1 этаже и то, только на подаче. Никакой регулировки нет.
Для того, чтобы достичь хоть какой регулировки, надо ставить парные клапана с электроприводом (на подачу и вытяжку в помещении).
Как ими управлять- или автоматически по датчику температуры, или вручную потенциометром "больше-меньше" решаете с заказчиком.
Но это недостаточно. Надо предусмотреть регулировку производительности вентилятора теплогенератора - установить частотный регулятор по постоянному давлению на выходе.
Вобщем, задача не для одного человека и требующая много труда для наладки и обеспечения приемлемых свойств системы.
Я бы не советовал что-либо менять, т.к. Вы тем самым переложите конечную ответственность на себя....
AlexKKK
jota Спасибо за консультацию.
Заказчик и сам настроен вложить минимум денег в ремонт (дом ему таким достался). Поэтому скорее всего переделок будет минимум или вообще не будет. Там в принципе и без этого работы хватает.
jota
Если решётки подачи с регулированием, хозяин сам сможет отрегулировать температуру, изменяя подачу поворотом клапана решётки. Ну а вытяжка...бог с ней, потянет откуда сможет..... smile.gif
sl2010
очень много делаю зонально отопление и часто его применяю лет 10 . нужно разделить систему по этажно и на каждую систему поставить мех задвижку. и увязать в зону контроля электроннум бордом . если что будут вопросы можем помоч.
jota
Цитата(sl2010 @ 3.6.2010, 6:37) *
нужно разделить систему по этажно и на каждую систему поставить мех задвижку. и увязать в зону контроля электроннум бордом .

Ваш опыт был бы интересен. Особенно, если бы выложили несколько технических решений.
То, что Вы описали, это поэтажное регулирование.
Но комфорт и экономия достигается при регулировании в каждом помещении и при этом контролируется проиводительность вентиляционной камеры - это делает систему дорогой....
sl2010
зональные системы применять очень эффективно и нетак дорого .при доме 300 кв ( 5 тон фурнос 102000 btu 93%)можно сделать от 3 до7 систем контроля при этом экономия может состовлять до 35%на газе в год.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.